发布日期:2024-05-09 02:36:59 更新时间:2024-11-22 00:02:50 浏览次数:1164
A0-----保护装置动作
A1-----室内机P板不良
A2-----风扇连锁器动作
A3-----排水水位异常. A4-----热交换(1)温度异常
A5-----热交换(2)温度异常
A6-----风扇电动机过负荷过电流过或堵转. A7-----风向调整电动机堵转
A8----AC输入过电流
A9-----电子膨胀阀异常
AA-----加热器过热 AH-----错误或着赃污
AC-----空负载运作
AJ----容量设定不良
AE----给水不足
AF-----加湿器错误 C0-----传感器异常
C1---空白
C2----空白
C3----排水水位传感器异常
C4-----热交换(1)温度异常 C5-----热交换(2)温度异常
C6----风扇电动机过负荷过电流连锁检测用传感器异常
C7--风向调整电动机堵转检测用传感器异常
C8----AC输入电流传感器异常
C9----吸入空气温度传感器异常
CA---吹出空气温度传感器异常
CH----空白
CC----湿度传感器异常
CJ----温度传感器异常
CE----辐射传感器异常 CF----高压压力开关不良
E0----保护装置动作
E1----室外机P板不良
E2----空白 E3----高压压力
E4---低压压力
E5----压缩机电动机过负荷 E6----压缩机电动机过电流堵转
E7-----风扇电动机过电流过负荷堵转
E8-----AC输入过电流 E9----电子膨胀阀错误
EA----空白
EH----泵过电流堵转
EC----水温异常
EJ----现场追加保护装置动作 EE----排水水位异常
EF----畜热单元异常 H0----传感器异常
H1----空气温度传感器异常
H2----电源传感器异常
H3----高压压力开关不良 H4----低压压力开关不良
H5----压缩机电动机过负荷传感器
H6----压缩机电动机过电流堵转检测用传感器异常
H7----风扇电动机过电流过负荷堵转检测用传感器异常
H8----AC输入过电流传感器异常 H9----室外温度传感器异常
HA----吹出空气温度传感器异常
HH----泵过电流连锁检测用传感器异常 HC----水温传感器异常
HJ----空白
HE----排水水位传感器异常
HF----畜热单元异常 F0----NO.1 NO.2系统共同保护装置动作
F1----NO.1系统保护装置动作
F2----NO.2系统保护装置动作 F3----排出管温度异常
F4----空白 F5----空白
F6----热交(1)温度异常
F7----空白
F8----空白 F9----空白
FA----吐出压力异常
FH----油温异常
FC----吸入压力异常
FJ----空白 FE---油压异常 FF----油面异常
J0----制冷温度传感器异常
J1----压力传感器异常
J2----电流传感器异常
J3----排出管温度传感器异常
J4----低压相当饱和温度传感器异常
J5----吸入管温度传感器异常
J6----热交(1)温度传感器异常 J7----热交(2)温度传感器异常
J8----夜管温度传感器异常
J9----气管温度传感器异常
JA----排出压力传感器异常
JH----油温传感器异常
JC----吸入压力传感器异常
JJ----空白
JE----油压传感器异常
JF----油面传感器异常 L0----INV系统不良或
INV保护装置动作
L1----空白
L2----空白
L3----开关箱内温度上升
L4---散热风扇(功率管)温度上升
L5----DC输出过电流
L6----AC输出过电流
L7----空调机总和输入过电流 L8----电子热敏电阻
L9----失速防止
LA----功率管异常
LH----空白
LC----INV-(室外机)间运送不良 LJ----空白
LE----空白
LF----空白 P0----制冷济不足(冰畜热机)
P1----缺相,三相不平衡 P2----空白
P3----开关箱内温度上升传感器不良
P4----散热风扇(功率管)温度上升传感器不良
P5----DC输出电流传感器不良
P6----AC或
DC输出电流传感器不良
P7----空调机总和输入电流传感器不良
P8----空白 P9----空白
PA----空白
PH----空白 PC----空白
PJ----室外机容量设定不良
PE----空白 PF---空白
U0----制冷济不足
U1----反相
U2----电源异常
U3----传送不良
U4----室内/外机间传送不良 U5----室内/控制器间传送不良
U6----室内机间传送不良
U7----室外机间或畜热单元间传送不良
U8----控制器间传送不良
U9----其它系统传送不良
UA----现场设定不良
UH----制冷济充入过量
UC----地址设定不良
UJ----室内机与集中控制器传送不良
UE----室内机集中控制器间传送不良
UF---配线配管不一致
M0----空白
M1----集中控制P板设备异常
M2----空白
M3----空白
M4----空白
M5---空白 M6----空白
M7----空白
M8----与集中控制设备的通信不良
M9----空白 MA----连接集中设备不良 MH----空白
MC----集中控制设备地址重复
MJ----空白
ME---空白
MF---空白
30---空白
31---环境湿度传感器异常
32----外部设备湿度传感器异常
33---供器温度传感器异常
34---环境温度传感器异常
35---外部设备温度传感器异常 36---遥控器温度传感器异常
37---空白
38---空白
39---空白
3A---漏水传感器(1)异常
3H---漏水传感器(2)异常
3C----凝露传感器异常
3J---空白
3E---空白
3F---空白
40---加湿阀异常
41---冷水阀异常
42---温水阀异常
43---冷水热交异常
44---温水热交异常
4-5-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白
50---空白
51---供气风扇电动机过电流过负载
52---换气风扇电动机过电流过负荷 53---供气侧INV异常
54---换气侧INV异常
5-5-6-7-8-9-A-H-C-J-E-F都是空白
60---综合异常
61----P板不良
62----臭氧浓度异常
63---污染传感器异常 64---室内气体温度传感器异常
65---室外气体温度传感器异常
66---空白
67---空白
68---高电压系统异常
69---空白
6A---当板系统异常
6H---门开关打开
6C----加湿元件更换
6J ----高性能过滤器更换 6E---脱臭催化剂更换
6F----简单遥控器不良
没带压力表时检测压力传感器直流电压可以得到压力(PL)低压压力(PH)高压压力 计算公式如下
R22 高压=(VH-0.5)*10(kg/cm2)
低压=(VL-0.5)*0.3(kg/cm2)
R410A 高压=(
低压=(
温度: -20度电阻为211.0千欧姆
-15度电阻为150千欧姆
-10度为116.5千欧姆 -5度88千欧姆
0度67.2千欧姆
5度51.9千欧姆
10度40千欧姆
15度31.8千欧姆
20度25千欧姆
25度20千欧姆
30度16千欧姆
35度13千欧姆
40度10.6千欧姆
45度8.7千欧姆
50度7.2千欧姆
1 检查插接件的连接
2检查马达电源电压输出(4-7号插脚)
3检查马达控制电压(4-3插脚)
4检查旋转指令电压输出(4-2插脚)
5检查旋转脉冲输入(4-1插脚)
1--- 旋转脉冲输入
2--- 旋转命令电压(1~5VDC)直流
3--- 马达控制电压(15VDC)
4--- P.0V(参考电位)
5--- 未使用
6--- 未使用
7--- 马达电源电压
R22型低压4千克---6千克
R410A低压6千克---10千克 R22型高压15千克--21千克
R410A高压24千克--32千克
低压低于0.07千克连续3次以上保护,显示E4
高压高于36千克连续3次以上保护 显示E3
压缩机温度高于60度时压缩机保护
家用VRV制暖时四通阀动作。。商用VRV制冷时四通阀动作,变频/定频
1-3-6是否导通
2-4-5是否导通
1-6 2-6 3-6 4-6他们之间的阻值为40-50欧姆
红———+5VDC(4)3--4电压
黑———GND(3) 1--3高压压力
绿———低压(2) 2--3低压压力
黑———高压(1)
计算公式以铜管液管为准,R410A,铜管22.2/每米X0.37Kg,铜管19.1/每米X0.26Kg,铜管15.9/每米X0.18Kg
铜管12.7/每米X0.12Kg,铜管9.5/每米X0.059Kg,铜管6.4/每米X0.022Kg
大金内机型尺寸,4M或3M机型.<25/35型,740X500>铜管为9.5/6.4><50型.940X500><60型,1140X500>
50-60机型铜管为12.7/6.4.>变频内机22/45型,740X500>,<内机50/56型940X500>,
内机63/71型1140X500 <PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>1 </PIXTEL_MMI_EBOOK_2005>
A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统异常 A7 摆动电机锁定 C4热交换器温度感应器系统异常 C9吸入空气温度感应器系统异常 E0保护装置动作。室外机 E3高压异常。室外机 E4低压异常。室外机 F3排水管温度异常。室外机 H3高压开关故障。室外机 H9外气温度感应器系统异常。室外机 J3排出管温度感应器系统异常。室外机 J6热交换器温度感应器系统异常。室外机 u9室内机没电源到
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC 故障代码及错误提示:
00 正常
U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4内外机传送异常 C4 内温传感异常 C5 内管温异常 C9 室温传感异常 R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 R6 内电机异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良 E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 P3 电箱温度传感异常 P4 外管温异常 J3 高压热敏异常 J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常 J9 外气体管道热敏异常 L4 外风机温度高 L5 输出过电流
适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型 故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障
*以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考!
中央空调VRV故障代码(QQ1622451482)
室内机故障
A0外部保护装置动作
A1室内机P板不良
A3冷凝水位异常(浮子开关动作)
A5热交换器热敏电阻故障
A6风扇马达锁住或过载、过流
A7风向调节电动机故障
A9电子膨胀阀故障
AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
AJ容量设定错误
C4热交换器(1液管)热敏电阻异常
C5热交换器(2气管)热敏电阻异常
C9吸气热敏电阻异常
CJ遥控器热敏电阻异常
室外机故障
E0保护装置动作
E1室外机P板不良
E3高压开关动作:请检测外机是否脏污
E4低压开关动作:机器周围有无油迹
E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
E6标准压缩机过电流(定频)
E7风扇马达过载或过电流
E8??AC输入过电流
E9电子膨胀阀故障
EA四通阀异常
H3高压开关异常
H4低压开关异常
H6压缩机位置传感器异常
H7风扇马达信号异常
H9室外机空气用热敏电阻异常
F3排除管温度异常
F6制冷剂填充过量
J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
J3排除管热敏电阻短路或开路
J5吸气管热敏电阻故障
J6热交换器热敏电阻故障
J8均油管或液管热敏电阻异常
J9集液器气管热敏电阻故障
JA高压传感器故障
JC低压传感器故障
L3电气盒温度上升
L4变频器散热翅片温度上升异常
L5变频压缩机异常
L8变频器电流异常
L9变频器起动错误
LC变频器与控制PC板之间传送故障
P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
P4变频器散热翅片温度上升传感器故障
PJ室外机容量设定错误
U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
U1反相、缺相
U2电源电压不足或瞬间停电
U3未执行试运转
U4室内外机之间传送故障
U5遥控器与室内机之间传送故障
U7室外机之间传送故障
U8主遥控器与副遥控器之间传送故障
U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
UA室内机台数过多
UC集中遥控器地址重复
UE集中遥控器与室内机之间传送故障
UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
UH系统故障、制冷剂系统地址未确定
M0集中遥控器PC板故障
M8集中遥控器装置间传送不良
MA集中遥控器装置组合不当
MC集中遥控器地址设定错误
*电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。
遥控器使用:
1、先从空调代码表中查找出需要进行设置的空调机型代码,打开空调的电源。
2、连续的按“设置”键,直到我们需要的代码显示在窗口上并且持续的闪烁,只一个代码就是你空调机型的代码。
3、代码显现之后,按下空调万能遥控器的确认键,机型代码停止闪烁,空调代码设置完毕,空调万能遥控器就能遥控你的空调了。
故障代码:
E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
E2:室内蒸发器防冻保护。
E3:室内温度感温头短路或开路。
E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
E5:室内外通信故障。
遥控器使用:
——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【 空调故障代码网 】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见通过收氟来判断
高压鳞片必须看脏了也会制冷慢
如果还不明白还是建议你去【 空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。
希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐
———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
—————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
变频空调的原理就是通过改变电源的频率来改变压缩机的转速,从而可以根据室内外温度来调节空调的制冷量。
空调故障最多的,无非是缺氟。还有因电压过低,无法启动而造成空调不出冷风,只有自然风。通过自检这些问题都能解决。
一般来说。你打开的时候 就已经自检了。。也就是调到自动上。。自动后面的就是 你自己调试冷暖换气。除湿了。还有那个 温度的调节 也可以自己调。。自动就什么都不用问了。。首先是你的空调能打开。。运行。。总而言之。是自动。。全不OK
遥控器不会自检故障.故障代码都在机器内部
开机设备自动自检故障
空调一般来说.你打开的时候,也就是调到自动上..你首先是你的空调能打开。。运行。。总而言之.故障代码都在机器内部.
按住遥控器上的定时取消键约六秒可进入自检,然后根据显示代码查故障方便点
好判断啊。
一分钟左右运转的是否正常?比如外机风扇,压缩机是否运转?压力是否正常?
设定是否正常?
都正常检测各个传感器是否正常?
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-22 00:02:50